pcf sicher kontrollieren Kategorie: Programmierung (von DieterF - 28.08.2006 20:02) | ||
| ||
Hallo, ich habe eine cc2Station und ein PCF/MAXF-Rel8(+8) MAX7311(I²C)-Version. Damit steuere ich meine Heizung. Jetzt habe ich festgestellt das ein Relais, dummerweise das vom Brenner, hängen gebileben ist. Grundsätzlich habe ich folgenden Code ... pcf.init(); ... //------------------------------------------------------------------------------ function setKessel(byte schalter){ //------------------------------------------------------------------------------ if schKessel != 2 { schalter = schKessel; // �bersteuern hit dem Handschalter } if stports.getLED(1) != schalter { stports.setLED(1,schalter); pcf.setREL(1, 7,schalter); } } ich schalte also gleichzeitig das Led 1 von der Station und das Relais 7 auf dem pcf. Eigentlich habe ich mit darauf verlasse. Wie kann ich nun sicher prüfen das das Relais den gleich Zustand wie das LED hat. Danke für eure Hilfe Gruss Dieter | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |