Re: Relaisplatine Kategorie: Sonstige Hardware (von KlaRa - 5.01.2003 22:32) | |
Als Antwort auf Relaisplatine von Werner - 5.01.2003 16:20
| |
Hallo, im Datenblatt steht: At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active. In kritischen Fällen sollte man die Versorgung der Relais extra steuerbar machen. Erst nach dem die CC2 initialisiert worden ist, sollte man dann die Versorgung einschalten. Gruss Klaus. | |