Re: XPort als Client Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 25.10.2008 15:34)
Als Antwort auf XPort als Client von Heiko - 23.10.2008 10:50
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Heiko,

>
>  hwcom.print("C212.227.15.178/110x0D");
>

>
> Die outputMSG-Routine macht nichts anderes, als die aus dem o.g. Beispiel,
> auÃ?er daÃ? sie die Daten in die Variable 'ausgabe' schreibt.

Doch, macht Sie.
Du hast einen kleinen Flüchtigkeitsfehler gemacht.
Wenn Du in einem String "x0D" schreibst, wird ASCII Null gefolgt von
den zeichen "x0D" ausgegeben.
In C2 werden Zeichencodes mit "" in Strings geschrieben.
Bei HEX-Zahlen mu� ein "x" folgen, kein "0x" als Kennzeichen eingefügt werden.
(siehe Handbuch)
Daher wird ein CR mit "xD" bzw. mit "x0D" oder auch "r" in Strings eingefügt.
(Alternative Dezimal mit "13".)
Die Ausgabe muÃ? bei Dir daher folgendermaÃ?en aussehen:
hwcom.print("C212.227.15.178/110x0D");

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: XPort als Client (von Heiko - 25.10.2008 17:54)