Re: Frostwächter Kategorie: Sensoren (von Markus - 12.12.2009 0:59) | ||
Als Antwort auf Frostwächter von ChristianS - 11.12.2009 18:21 | ||
| ||
Hallo Christian, bleib bei I2C und siehe folgendes: I²C / SMBus REPEATERS, HUBS AND EXPANDERS Markus > Hallo, > ich bräuchte dringend Unterstützung. > Ich möchte in meiner Gartenlaube einen Frostwächter bauen. Dafür hatte ich damals einen DS1631 > bei CC-Tools bestellt. Was ich nicht bedacht hatte ist, dass die C-Control Station in der Kellerverteilung > hängt, und die Entfernung via I2C-Bus zu weit ist. Der Sensor liefert nur unbrauchbare Werte. Deshalb > kann ich das wohl wegen der Entfernung vergessen. > > Gro� basteln will ich auch nicht. Es soll möglichst einfach sein. Könnte man nicht einfach > einen PT an den Analogwandler der Station hängen? Die Enfernung ist etwas 50m, es liegt ein > CAT6 Kabel. Kennt jemand eine einfache Schaltung für den PT-???? Oder ist ein Widerstand > auch nicht geeignet. Oder hat jemand eine andere Idee? > > Vielen Dank > Christian S | ||